發表人:justtang 發表時間:2007-6-11 14:23:00  

 

 本欄論題: 求助關于變頻器輸入測接磁電儀表顯示不準  [4104]

    請教各位大蝦,我在200KW變頻器的輸入測接電流互感器電流比(600/5A),采樣后給電流表作顯示輸入電流用(電流表是普通的6L2系列指針式),發現在實際使用時用FLUK測的電流在200A左右,但是電流表頭顯示的電流有350A,偏差很大,電流表頭離變頻器很近,個人認為是受變頻器干擾了,但具體是怎么回事不太清楚,不知哪位大蝦有這方面的經驗,采取什么樣的措施解決,麻煩知道的告訴小弟一聲,不勝感激!!

以下是關于《求助關于變頻器輸入測接磁電儀表顯示不準》論題的回復(共6篇)

回復人:jiangka98 

 回復時間:2007-6-12 0:08:00

支持(532) | 反對(601)

 

    變頻器顯示面板的顯示電流是多少?
    電流表也是600/5的嗎?

回復人:dhjyy 

 回復時間:2007-6-15 18:33:00

支持(568) | 反對(560)

 

    改用整流式的電流表

回復人:lsg8057 

 回復時間:2008-1-30 18:46:00

支持(534) | 反對(537)

 

    暈 !200A乘以1.732 是多少呀!不就是350嗎?
   

回復人:luyunwind 

 回復時間:2010-9-25 14:43:00

支持(469) | 反對(450)

 

    學習了啊

回復人:lin103398 

 回復時間:2011-4-21 22:54:00

支持(484) | 反對(427)

 

    學習了

回復人:q365679085 

 回復時間:2019-12-10 16:15:00

支持(4) | 反對(4)

 

    杭州三科變頻技術有限公司專注于工業控制領域變頻技術產品的研發、生產、銷售,同時也是一家提供變頻器維修、伺服電機、觸摸屏、變頻器、開關電源、變頻柜、等咨詢培訓、技術解決方案的全方位服務商。公司坐落于美麗的西子湖畔-杭州藍都科創園,是浙江先進、有實力的杭州變頻器生產廠家之一。我公司擁有多名專職工控維修工程師,技術精湛,經驗豐富,給客戶提供最具價值的技術服務,三科全體同事有更大的信心去領導變頻器維修服務領域,為廣大客戶提供專業以及貼心的技術服務,同時為客戶推薦性價比更高的變頻器。
    地址:杭州市余杭區姚家路5號藍都科創園9號樓
    官網:www.sakohz.com

如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.www.qubmr.com

·如果你已經是中國工控網www.www.qubmr.com成員,請直接登錄。

·如果你還不是中國工控網www.www.qubmr.com成員,請首先注冊,注冊為免費!

注冊名:

密  碼:

           注冊中國工控網www.www.qubmr.com
           忘記密碼

關閉該窗口

關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

 ©2019-2020 中國工控網(www.www.qubmr.com) 版權所有 豫ICP備17046657號

管理員信箱:[email protected]  服務熱線:13525974529

洛陽博德工控自動化技術有限公司

中國    洛陽

北京pk10 极速快3微信群 福建快三平台 股票短线操作方法 中国体育彩票中奖往期 今天22选5预测号码 海南橡胶股票 北京快乐8基本走势图 日照股票配资公司 福彩时时彩开奖结果 黑龙江省福彩22选5开奖结果 山西11选5走势图 配资门户 广西快乐十分规则 pk10计划软件秒速版 浙江省12走势图手机 河南11选5开奖结果查询